Ребят, в электрике я - дерево, а подключить новую розетку дома надо. Помогите, пожалуйста, кто разбирается в этом деле: какое сечение у проводов должно быть чтобы подключить обычную розетку?




#2   tonititov78

tonititov78

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 1

Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 12:24

Ребят, в электрике я - дерево, а подключить новую розетку дома надо. Помогите, пожалуйста, кто разбирается в этом деле: какое сечение у проводов должно быть чтобы подключить обычную розетку?

Выбор сечения проводов зависит от материала их изготовления (алюминий или медь). У нормальной розетки номинальный ток составляет 16А, а мощность 3,5 кВт примерно. Для алюминиевого провода, а таких больше всего, сечение кабеля под эти параметры должно быть 2,5 мм2. Для меди от 1,5 до 2,0 мм2. Поэтому в общем случае лучше брать с запасом 2,5 мм2. Если розетку брать под нагрузку, то сразу покупайте хорошую. Из наших отличные розетки LK60, или импортную хорошей фирмы, если готовы платить больше.