Электропроводка
#1
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:27
Относительно однушки в 101 есть несколько идей и вопросов)
В комнате и коридоре все оставить как есть, от щитка протащить) еще розетку в ванную( уж без нее никак))
А в кухне вроде 2розеточных провода торчит, так вот думаю каждую из них раздвоить...
Первую: холодос+чайник, вытяжка+светильники на козырьке кухонного гарнитура
Вторую: микроволновка+телик, свободная розетка для блендеров итд
И теперь вопрос) выдержит ли наша проводка такую схему?
Я в электричке не особо шарю, если что не правильно, расскажите как надо)
- AniskinMr это нравится
#2
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 12:14
#3
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 12:28
А стиралку и в ванной можно поставить
#4
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 12:50
Кто что будет делать с электропроводкой в квартире?
Относительно однушки в 101 есть несколько идей и вопросов)
В комнате и коридоре все оставить как есть, от щитка протащить) еще розетку в ванную( уж без нее никак))
А в кухне вроде 2розеточных провода торчит, так вот думаю каждую из них раздвоить...
Первую: холодос+чайник, вытяжка+светильники на козырьке кухонного гарнитура
Вторую: микроволновка+телик, свободная розетка для блендеров итд
И теперь вопрос) выдержит ли наша проводка такую схему?
Я в электричке не особо шарю, если что не правильно, расскажите как надо)
Кабель 2.5 квадрата держит 5.5 кВт.Вот и считайте по мощности эл. приборов,что можно повесить на него.
#5
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 13:12
То есть у нас на кухне кабель 2,5?Кабель 2.5 квадрата держит 5.5 кВт.Вот и считайте по мощности эл. приборов,что можно повесить на него.
Тогда все ровно получается с моей задумкой)
#6
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:13
Не, под плиту надо 4 квадрата и желательно на отдельный автомат. Либо бабе сказать,что надо по очереди пользоваться конфорками и духовкой.Склеишь провода- себе дороже выйдет
- Павел1 это нравится
#7
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:12
Не, под плиту надо 4 квадрата и желательно на отдельный автомат. Либо бабе сказать,что надо по очереди пользоваться конфорками и духовкой.Склеишь провода- себе дороже выйдет
На плитку однозначно 4 квадрата меди.
#9
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:02
Если варочная панель , хватит 4. С духовкой от 6 и выше. Безумное количество техники для однушки))) Хотя схемка наглядна!!!
P/S/ Еще надо учитывать скрытая проводка или открытая. В основном все делают скрытую, поэтому лучше брать с запасом по сечению.
#10
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:41
Под плиту надо 6 квадратов.
Есть не большая ошибочка - духовка обычно 3-4 кВт,если однофазная то отдельный 25А автомат на эту разетку.
#11
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:30
Здравствуйте на сколько мне известно на кухне для плиты при трехфазном подключении достаточно кабеля 4*1,5 , так что 4*2,5 это с запасом, если же использовать 4 квадрата то это что бы можно включить все нагрузку одновременно
- BMW это нравится
#12
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:34
Здравствуйте на сколько мне известно на кухне для плиты при трехфазном подключении достаточно кабеля 4*1,5 , так что 4*2,5 это с запасом, если же использовать 4 квадрата то это что бы можно включить все нагрузку одновременно
А с чего вы взяли что у нас будет три фазы?
#13
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:39
Хотелось бы!!!! с 3 фазным питанием поинтереснее
#14
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:47
Желтым показал как проложен кабель 4*1,5 (проверял включив одновременно 4 конфорки и духовку, 5 часов ,полет нормальный кабель даже не нагрелся)
#15
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:02
Желтым показал как проложен кабель 4*1,5 (проверял включив одновременно 4 конфорки и духовку, 5 часов ,полет нормальный кабель даже не нагрелся)
Владимир ну мы же не знаем какая мощность этой эл.плиты ?)))во вторых ни кто нам не даст 380В
Но лично я склоняюсь к кабелю 3х4 естественно по медии на духовой шкаф и на эл.плиту.
#16
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:51
Варочная панель 7,2 кВт духовой шкаф не помню , но не менее 5
нашел кусок этого кабеля оказывается я не правильную инфу дал кабель 5*1,5 (3 фазы 0 и земля)
#17
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:57
В инструкции к панели было написано "использовать для однофазного подключения медный кабель сечением не менее 2,5" , а вот про трехфазку они там не писали ни каких рекомендаций. Пришлось напрячь своих старых сослуживцев , они то и подсказали что на три фазы достаточно 5*1,5
#18
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:12
В наших домах одна фаза до щита будет подведена 100%, дальше сами до плиты, если хотим. (в розетки и под свет проводка будет)
#19
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 00:06
Варочная панель 7,2 кВт духовой шкаф не помню , но не менее 5
нашел кусок этого кабеля оказывается я не правильную инфу дал кабель 5*1,5 (3 фазы 0 и земля)
Жильцам 104 дома,особенно из первой секции настоятельно не рекомендую срезать лестницы и заваривать люки. С таким подключением в 1.5 квадрата,вам лестницы понадобятся.
- Варвара, 1001, Forest и еще 1 это нравится
#20
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:30
СТАТЬЯ
В последнее время очень часто в многоквартирных домах с электроплитами, происходит их замена на варочные панели и духовые шкафы от известных производителей Bosch, Electrolux, Zanussi, Samsung, AEG, Hansa и других.
И это всецело оправдано, потому что они очень удобны в использовании и управлении, а так же очень красиво выглядят.
Как подключить духовой шкафПодключить электрический духовой шкаф своими руками проще некуда. Просто необходимо евро вилку вставить в евро розетку. Максимум может понадобится замена розетки старого образца на новую. Но важно учитывать следующие моменты:
- Для вашей безопасности необходимо, что бы в розетке были подключены заземляющие контакты отдельным проводником с электрощита. А это невозможно сделать, если у Вас старая 2 проводная система. Важно, что бы кабель электропитания на духовой шкаф подключался кУзо или Диф-автомату в электрощите.
- Как правило, потребляемая мощность духового шкафа не превышает 3.5 Киловатта, поэтому для его работы хватает обычной электропроводки. Обязательно проверьте по паспорту величину максимальной потребляемой мощности если она окажется более 3.5 кВт, но менее 5 Киловатт, тогда необходимо проложить с электрощита отдельный кабель сечением 3х2.5 кв. миллиметра и подключить его к автомату на 25 Ампер.
- Лучший вариант, когда духовой шкаф подключается на отдельный автомат, потому что из-за большой потребляемой им мощности при работе- становится практически не возможным совместная работа других электроприборов. Например, если при работе духового шкафа, включить в ту же линию электрочайник или другой менее мощный бытовой прибор, то будет выбивать автомат.
С подключением варочной панели все гораздо сложнее. Хорошо если у Вас квартира без газопровода, значит в ней будет установлена на кухне большая электрическая розетка, специально сделанная под электроплиту. Вам будет необходимо только купить под нее совместимую вилку и подключить по этой инструкции. Если нет, тогда придется с электрощита привести питание на варочную панель отдельным медным кабелем марки ВВГнг с сечением жил не менее 4 мм², а лучше 6 мм². При чем подключать его необходимо к отдельному автомату на 32 Ампера (для 4 мм²) или 40 А (для 6 мм²).
Кто пользовался варочной электрической панелью, тот знает о ее удобстве- конфорки нагреваются моментально. Но это достигается благодаря большой потребляемой мощности варочной панелью. Обычно она берет из электросети максимально более 7 Киловатт. Поэтому многие модели выпускаются с возможностью не только подключения к однофазной сети 220 Вольт, но и двух- или трехфазной электросети на 380 Вольт. Поэтому перед подключением следует проверить схему в клеммной коробке. Но обычно с завода идет собранное подключение на 220 Вольт. Она выглядит для варочной панели Bosch следующим образом.
Первые 3 контакта с перемычками к ним подключается фазный провод (в моем случае серого цвета). Четвертый и пятый контакт с отдельной перемычкой на них подключается нулевой проводник синего цвета.
Заземление подключается под отдельный болтик с соответствующим значком возле места входа кабеля в клеммную коробку (в самом верху по центру).
Если у Вас квартира, тогда ничего менять нет необходимости, потому что у Вас только возможно подключение к однофазной электросети на 220 Вольт.
Если же у Вас частный дом с вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки по фазам- рекомендую подключить варочную панель на 2, а лучше 3 фазы. Для этого необходимо будет снять перемычки согласно схемам из паспорта. Рассмотрим как подключить на примере варочной панели Bosch.
- Верхняя схема 1N- однофазное подключение на 220 Вольт.
- Средняя схема 2N- двухфазное подключение на 380 Вольт. Необходимо будет снять перемычку между 2 и 3 контактом. Две разноименные фазы подключаются на 3 контакт L2 и на 2 контакт L1.Ноль- на 5 контакт. Понадобится гибкий четырех жильный кабель марки ПВС 4х4 мм².
- Нижняя схема 3N- трехфазное подключение на 380 Вольт. Снимаются перемычки между 1, 2 и 3 контактами. На них же подключается 3 разноименные фазы- L1, L2, L3. Последовательность не имеет значения. На 5 контакт все так же садится ноль. Понадобится гибкий пяти жильный кабель ПВС 5х4 мм².
При подключении на 380 Вольт, будьте внимательны и не посадите фазу на нулевой или заземляющий контакт- это чревато при включении возникновением поломки или получением электротравмы.
Из некоторых моделей варочных панелей выходит 5 жильный кабель, у которого две жилы будут соединены попарно. Пример на картинке.Если взглянуть на бирку электрического кабеля, то станет понятно, что при подключении на 220 Вольт- пара синего и серого подключаться будет к нулю, пара черного и коричневого- на фазу, а одиночный желто-зеленый- на заземление. При необходимости подключения на 380 Вольт придется разъединить пары и подключать согласно схемы в инструкции к панели.
После того как со схемой подключения разобрались, необходимо будет подключить вилку и при необходимости розетку. Как подключить вилку и розетку на 380 Вольт читайте в этой нашей инструкции, а подключение на 220 Вольт для варочной панели будет аналогичным как и для электроплиты- инструкцию смотрите здесь.
Некоторые люди значительно упрощают подключение, делая его без розетки и вилки. При этом кабель, выходящий из панели подключается сразу к электропроводке через маленький пластиковый щиточек или бокс с винтовыми зажимами.Я, как опытный электромонтажник, рекомендую все же подключать с использованием розетки и вилки. Так получается более красиво, надежно и практично.
При первых включениях, особенно духового шкафа может появляться неприятный запах от заводской краски. Не переживайте он со временем исчезнет.